  砖墙厚度有:120mm半砖;240mm一砖;370mm一砖半;490mm两砖;620mm两砖半;
  
  (1)防潮层。墙身防潮层一般有:油毡、水泥砂浆、细石混凝土、钢筋混凝土。
  
  (2)勒脚。指外墙与室外地坪接近的部分。
  
  作用:防止地面水、屋檐滴下的雨水对墙面的侵蚀,从而保护墙面,保证室内干燥,提高建筑物的耐久性。
  
  常采用水泥砂浆、水刷石、或墙体加厚,或用坚固材料来砌。
  
  勒脚高度:室内外地坪的高差,也可根据需要提高勒脚高度尺寸。
  
  (3)散水和明沟。为防止地表水对建筑物的侵蚀,在建筑物四周设置散水或明沟,以利于排水,保护基础。
  
  散水:适用于年降水量小于等于900mm的地区,宽度600——-900mm;坡度3-5%;
  
  明沟:适用于年降水量大于900mm的地区;
  
  可用砖石砌筑,也可用混凝土浇筑。
  
  散水与外墙交接处应设宽度为20——-30的缝;并用弹性防水材料嵌缝。
  
  (4)窗台。应有坡度
  
  (5)过梁。是门窗等洞口上设置的横梁,承受洞口上部墙体与其他构件(楼层、屋顶等)传来的荷载,并将荷载传递至窗间墙。
  
  常用钢筋混凝土和砖砌过梁、木材、型钢、。
  
  (6)圈梁。沿外墙、内纵墙和主要横墙设置的处于同一水平面内的连续封闭梁。
  
  作用:提高建筑物空间刚度和整体性,增加墙体稳定性,减少地基不均匀沉降而引起墙体开裂,抗震的主要构造措施、兼做过梁。
  
  形式:钢筋混凝土圈梁、钢筋砖圈梁。
  
  尺寸:高度不小于120mm,
  
  布置:数量与抗震设防等级和墙体的布置有关,一般檐口和基础处必须设置,其余楼层根据结构要求隔层设置或层层设置圈梁宜设置在楼板标高处,尽量与楼板连成整体,也可设在门窗洞口上部,兼做过梁。
  
  当过梁遇洞口不能封闭时,应在洞口上部设附加梁,
  
  其搭接长度不小于1m,且应大于两梁高差的2倍。
  
  对有抗震要求的建筑物,圈梁不宜被洞口截断。
  
  (7)构造柱。从竖向加强墙体的连接,与圈梁一起构成空间骨架,提高建筑物的整体刚度和墙体的延性,约束墙体裂缝的开展,增加建筑物承受地震作用。
  
  设置部位:墙的某些转角部位(建筑物四周、纵横墙相交处、楼梯间转角处),
  
  构造要求:沿建筑物高度贯通,并于圈梁、地梁现浇成一体,并与周围的墙体、基础等用拉筋连接。
  
  (8)变形缝。包括:伸缩缝、沉降缝、防震缝。
  
  作用:保证房屋在温度变化、基础部均匀沉降或地震时,能有一定的自由
  
  伸缩,以防墙体开裂,结构破坏。
  
  1)伸缩缝(温度缝);沿屋顶、墙体、楼层、等地面以上部分全部断开,基础不断。宽度一般20——-30mm,缝内填保温材料。
  
  2)沉降缝,沿屋顶、楼板、墙身都要断开,基础也要断开。
  
  宽度:二三层时50―80mm;四五层时80-120mm;五层以上不小于120mm;
  
  3)防震缝。地震区设计的砖混结构房屋,应用防震缝将房屋分成若干单元,来防止地震使房屋破坏。基础不断。
  
  多层砌体建筑的缝宽50——-100;多层钢筋混凝土,高度15m以下时70mm;
  
  高度超过15m时,按烈度增加缝宽。
  
  (9)烟道与通风道
  
  烟道道口靠墙下部,距离楼地面600————1000mm;
  
  通风道道口靠近墙上方,离楼地板约300mm;
  
  烟道与通风道宜设在室内十字型或丁字形墙体交接处,不宜设在外墙内,不能共用
  
  (10)垃圾道。由垃圾管道、垃圾斗、排气通道、垃圾出灰口组成。