各设区市建设局(建委),平潭综合实验区交通与建设局:
  为加强对工程质量检试验和预拌混凝土生产质量的管理,根据《关于“福建省建设工程检测管理信息系统”升级有关事项的通知》(闽建建〔2010〕173号)和《关于安装启用“福建省预拌商品混凝土质量动态远程监管平台”的通知》(闽建建〔2013〕15号)要求,省厅对上传的建材类自动采集检试验、基桩静载试验数据和预拌混凝土生产数据实施网上监管。现将2014年第三季度网上监管情况通报如下:
  一、基本情况
  (一)建材类自动采集检试验。2014年第三季度,全省检测机构上传建材类自动采集检试验报告(包括钢筋、水泥、钢筋连接件、砼试块、砌墙砖、砂浆)共122982份,其中报告结论为不合格的243份,对不合格钢筋水泥均在福建建设工程质量安全网公示,并向省经贸委、技术监督局和工商局通报,分别公示钢筋1批次、水泥38批次;全省预拌混凝土企业试验室共上传建材类自动采集检试验报告(包括水泥、砼试块)共100619份,其中报告结论不合格的31份。
  (二)基桩静载。2014年第三季度,全省检测机构共上传8491根基桩静载试验数据,其中未达最大试验荷载的154根,试验沉降量超过规范要求的94根。
  (三)预拌混凝土生产数据。2014年第三季度,全省预拌混凝土企业共登记40万工作班生产信息,上传673万盘共计1714.8万m3预拌混凝土生产数据。
  二、存在的主要问题
  (一)试验操作随意。诏安县建设工程质量监督站在进行诏安县南湖1号地块十11#楼水泥试验时,胶砂搅拌机的漏砂筒损坏,检测人员直接把标准砂倒进搅拌机进行搅拌,造成搅拌不均匀,导致检测结果离散。
  (二)取样送检不符要求、收样核查不严。福建省涵城建设工程有限公司在送检南湖1号地块九6#楼、南湖1号地块十11#楼两个批次水泥时,直接送一袋水泥作为样品,见证单位福建固特新工程监理咨询有限公司见证、检测机构诏安县建设工程质量监督站收样时均未能纠正这个明显错误,导致样品不具有代表性。福建蓝桥建设集团有限公司在送检周宁名仕时代广场钢筋时未提供钢筋出厂合格证,见证单位福建固特新工程监理咨询有限公司、检测机构周宁县建设工程质量监督站也予以见证、收样。恒晟集团有限公司在送检巴洛克纳(福建)家居制造有限公司5#、7#、8#、9#、10#生产车间工程Ф6~18共38组钢筋时,Ф10三级螺纹钢试样混进其它厂家的钢筋,厦门市东区建设监理有限公司也予以见证。
  (三)基桩静载试验前未备案。2014年第三季度,全省检测机构上传的8491根基桩静载试验数据中,共有396根未备案或先试验后备案,占4.7%,福建中达建筑检测有限公司、福州榕建工程检测研究所、三明市东鑫工程检测有限公司等3家检测机构试验前未备案的基桩数量与试验基桩总数的比例最高,分别为30%、24.6%、12.5%。
  (四)未及时上传基桩静载检测报告。2014年第三季度,全省检测机构共上传8491根基桩静载试验数据,但仅上传2642根基桩静载检测报告。
  (五)预拌混凝土生产数据预警较多。预拌商品混凝土质量动态远程监管平台设置了生产时引用的设计配合比编号无法匹配、生产配合比和设计配合比中胶凝材料用量不一致、实际投料量偏差超过规范要求、掺合料比例超标等预警,2014年第三季度,全省预拌混凝土企业上传的673万盘预拌混凝土生产数据中,共有200万盘次预警,预警比例达29.7%,华润混凝土(福清)有限公司、福建国柱混凝土有限公司、福建伯特利技术开发有限公司等3家预拌混凝土企业预警比例最高,分别为214%、175%、135%。
  (六)预拌混凝土生产信息登记预警较多。预拌商品混凝土质量动态远程监管平台要求预拌混凝土生产前应上传水泥、掺合料、砂、石、外加剂等原材料检验报告和设计配合比报告,否则将预警。2014年第三季度,全省预拌混凝土企业共登记的40万工作班生产信息中,共有37214次预警,预警比例达9.3%,漳州市龙池混凝土工程有限公司、上杭县龙鑫混凝土有限公司、福建恒力混凝土搅拌有限公司等3家预拌混凝土企业预警比例最高,分别为205%、145%、112%。
  (七)试验室局域网(搅拌楼生产投料数据采集仪)与机顶盒断开或机顶盒与监管服务器断网。为保证数据上传正常,试验室局域网(搅拌楼生产投料数据采集仪)与机顶盒采用有线连接,但部分检测机构或预拌混凝土企业由于管理不善等原因(不排除个别检测机构或预拌混凝土企业为逃避监管拔掉连接线)造成试验室局域网(搅拌楼生产投料数据采集仪)与机顶盒断开;为保证机顶盒数据及时上传到监管服务器,要求检测机构及预拌混凝土企业保证网络顺畅,但仍有部分检测机构或预拌混凝土企业网络环境差甚至断网造成数据上传不及时。
  三、处理决定
  (一)对试验操作随意、收样核查不严的检测机构诏安县建设工程质量监督站予以全省通报批评。
  (二)对导致水泥试验样品不具有代表性的送检单位福建省涵城建设工程有限公司和见证单位福建固特新工程监理咨询有限公司予以全省通报批评。
  (三)对试验前未备案的基桩数量与试验基桩总数的比例最高的福建中达建筑检测有限公司、福州榕建工程检测研究所、三明市东鑫工程检测有限公司等3家检测机构予以全省通报批评。
  (四)对预拌混凝土生产数据预警比例最高的华润混凝土(福清)有限公司、福建国柱混凝土有限公司、福建伯特利技术开发有限公司和预拌混凝土生产信息登记预警比例最高的漳州市龙池混凝土工程有限公司、上杭县龙鑫混凝土有限公司、福建恒力混凝土搅拌有限公司等预拌混凝土企业予以全省通报批评,当地主管部门要加大监管力度和抽查抽测频率。
  四、有关要求
  (一)加强试样取样送检收样管理。有关各方要严格按照《关于加强施工现场主要建筑原材料检测管理的通知》(闽建建〔2013〕13号)要求加强试样取样送检收样管理,保证试验的真实性和代表性。
  (二)加强质量管理。各检测机构要加强内部质量管理,严格按照有关标准进行检测,保证检测质量。各预拌混凝土企业要加强生产过程质量管理,保证搅拌楼计量设备精度符合规范要求,确保预拌混凝土质量。