由于轻[url=http://www.cngjg.com/]钢结构[/url]具有自重轻、工业化程度高、施工速度快、周期短、综合经济效益优良、抗震性能好、有利于环保、外型美观等优势,近几年发展迅猛,已广泛用于各类工业厂房和民用建筑中,但在使用中也带来一些新的问题。由于轻[url=http://www.cngjg.com/]钢结构[/url]的屋顶多以彩色压型钢板和彩色钢板夹芯板为主,该种板材具有质量轻、强度高、色泽丰富、制作安装方便、施工快捷、抗震性能好、防火、防水、经久耐用、免维护等特点,其本身具有一定的强度、刚度和防腐性能,自身一般不存在漏水可能。但若板间的拼缝处理不当,往往造成屋面漏水。因此,屋面彩钢压型板的连接是屋面系统中最为重要的环节,必须高度重视彩钢屋面的设计、选材、施工。
  
  合理确定屋面坡度,规范屋面排水设计
  
  在设计方面,首先应严格按照设计规范,不得因为节省造价而随意降低设计指标,同时应结合施工现场实际情况进行设计。对于雨雪较大的地区,当建筑屋面跨度较大时,屋面坡度不宜低于10%。设计屋面檩条,应该保守些,不能盲目节省钢材,而降低檩条的高度。檩条高度取高值,有利于防止屋面出现不均匀的下挠,避免出现屋面积水。
  
  长向搭接处理方法
  
  当单面坡长小于12m时,屋面可不设横缝;当单面坡长大于12m时,板间需设横缝搭接。横缝一般采用顺水搭接,为保证防水效果,必须满足一定的搭接长度,且搭接长度长短与屋面坡度有关,当坡度小于等于1/10时,一般不宜小于300mm;当坡度大于1/10时,一般不宜小于200mm,并要求在搭接处高低错开,上下两层板之间粘贴防水密封胶条。这样不仅可有效防止渗水,还可防止钢板切口处氧化锈蚀。同时应注意搭接处一般采用自攻螺钉固定在波峰位置。若设置在波谷上,必须要有可靠的防水措施。
  
  屋面低波彩钢板用连接件直接与檩条连接,每波或隔一个波设置一个,但搭接波处必须设置连接件。屋面高波彩钢板用连接件与固定支架连接,每波设置一个。另一种上下板连接方法是压板挤紧法,在两块彩钢板的上面和下面各设一块与彩钢板板型相同的镀锌钢板,两板间设防水密封条,用紧固螺栓将其紧密挤压连接在一起。为避免板的长向搭接处引起漏水,也可将压型板生产设备运至现场安装,轧制从屋脊到檐口的整张屋面板,边轧制边安装,无需长向搭接,避免不必要的渗漏。
  
  